3 и 4 необязательно . Существует инерционность системы регулирования , неоднородность нагрева по объему бойлера, вполне может быть заброс по температуре . п.1 тоже не обязательно , давление в магистраль холодной воды может пойти и через смеситель. Влияние вышесказанного значительно увеличивается особенно если в системе ГВС вместе с бойлером не установлен ( или недостаточен по объему ) расширительный бак . При исправности предохранительного клапана - конечно ничего произойти не может.serg2044, теоретически - могли. Для этого у водонагревателя последовательно должны накрыться:
1) обратный клапан - пропускать в обе стороны;
2) предохранительный клапан - не открываться;
3) терморегулятор - не отключаться при достижении установленной температуры;
4) аварийная защита от перегрева - не работать.
Тогда вода закипит, и все избыточное давление пойдет в трубу с холодной водой.
Фильтр тонкой очистки мог лопнуть и вследствие значительного повышения давления воды ночью в условиях отсутствия водоразбора - без всяких гидроударов .Колбу разорвало гидроударом при подаче давления в стояк.
Но при этом обязательна установка фильтра тонкой очистки рассчитанного на высокое давление перед таким редуктором , так как засорение редуктора песчинкой или ворсинкой ночью в отсутствие водоразбора ведет к попаданию повышенного давления в дом. Именно по этой причине у моей соседки , при установленном редукторе , разорвало фильтр тонкой очистки , затопило подвал дома. Но вот двери никакие не выбило, подвал конечно больше по объему туалета . Тем не менее крайне сомнительно рассказанное Nata про две выбитые двери , воздух все-таки более сжимаемая субстанция чем вода , и чтобы последовательно вышибить две двери - разрыва колбы с 1,5 литрами воды ну никак недостаточно.Для защиты от гидроудара и повышенного давления применяются редукционные клапана, стоят не дорого.
У меня дома также засорялся редуктор , но спасибо предохранительному клапану на бойлере - он сбросил избыточное давление , и дело кончилось только лужей в подвале , а не полным затоплением. После этого я сразу перед редуктором установил фильтр тонкой очистки Honeywell со стеклянной колбой рассчитанной на 25 атм. с возможностью регулярной промывки .
Надеюсь горький опыт моей соседки кому-то окажется полезным.