понижение частоты тока с 400Гц до 50Гц

    alex01

    Новичок
    Доброго всем времени суток!
    Стоит заадача:
    Необходимо протестировать генератор ВГУ-30П1 производства
    Аэроэлектромаш
    -мощностью 40кВт
    -Номинальное (линейное) напряжение - 220В
    -номинальная частота тока - 400Гц
    -коэффициент мощности - 0.7
    -число фаз - 3
    -соединение фаз - звезда(без выведенной нейтрали)
    Наше оборудование расчитано на 50Гц, 0.4кВ, 3 фазы, реализовано на ТЭН-ах
    необходимо подобрать преобразователь частоты тока.
    Поиск в сети ничего не дал. Если кто-то сталкивался с подобным - напишите.
    Заранее благодарен.
     

    SDA

    Старожил
    Вы что подразумеваете под словами "необходимо протестировать"?
    Хотите его нагрузить на 40 кВт нагрузку и не можете такую подобрать? Или о чём речь?
     

    SDA

    Старожил
    Для роверки по ТУ нужно соблюсти коэффициент мощности указанный Alex01 -- 0,7 для этого нужно подключить дроссели, которые выдержат такой ток, а вот это у же проблема....
     

    MikVolg

    РадиоТушила RL6MI
    SDA,
    Вы когда нибудь эти стенды видели? ;)
    Я видел.
    Проточная ванна с ТЭНами, генератор для проверки двигателей и шины подключения для проверки генераторов. Ну и щит с рубильниками типа "ГОЭЛРО", для коммутации этих самых ТЭНов. Простенько и со вкусом.
     

    SDA

    Старожил
    Я их и видел и даже имел с ними дело.
    При испытаниях генераторов стоит мегадвижок постоянного тока, прикидываясь самолётным двигателем, и маленькая подстанция к нему.
    Вместо ванны батареи кипятильников с мегакулерами и дроссели для имитации индуктивности нагрузки сети.
    Без этого никак.

    MikVolg! Мы с Вами втянулись в дискуссию, а вот автор поста отмалчивается. Предлагаю подождать, когда он выползет сюда и расскажет, что же на самом деле он хочет испытать.
     

    Техник

    Старожил
    Смотрите не разругайтесь :D

    2012_11_05_16_46_www_porjati_ru_uploads_posts_2012_11_1352097471_5.jpg
     

    nowhow

    Местный
    Доброго всем времени суток!
    Стоит заадача:
    Необходимо протестировать генератор ВГУ-30П1 производства
    .
    Что значит протестировать?
    У генератора несколько параметров, которые можно "протестировать", то есть испытать с помощью определенных методик. Методики проверки, ЕМНИП, гостированы. Определитесь, какой вам нужен объем испытаний, ищите ГОСТ и подобную техническую литературу на эту тему. А уж там смотрите насколько подходит Ваша техника к подобным испытаниям.
     

    nowhow

    Местный
    Для роверки по ТУ нужно соблюсти коэффициент мощности указанный Alex01 -- 0,7 для этого нужно подключить дроссели, которые выдержат такой ток, а вот это у же проблема....
    Зачем дроссели подключать-то?) как раз если нужно проверить номинальный коэффициент мощности генератора, то нужно подключить активную нагрузку и посмотреть потребление активной и реактивной мощности ( отношение должно быть где то около 0.7;)).
     

    alex01

    Новичок
    Уже есть готовое оборудование на 50Гц, если менять начинку (пускатели, переключатели, автоматы и т.д) на 400Гц, необходимо все это потом еще и протестировать. нет ни возможности ни времени. Генератор необходимо вводить в эксплуатацию. Надо понять как он ведет себя на разных мощностях, как принимает нагрузку двигатель, как ведет себя генератор при падении и увеличении нагрузки, в общем прогнать его по всем параметрам и отладить. тем более, что он будет смонтирован на базе автомобиля высокой проходимости, что производит БАЗ. Самодельные схемы предлагать не надо, этим ни кто заниматься не будет, жду готовые решения. заранее спасибо.
     

    SDA

    Старожил
    Зачем дроссели подключать-то?) как раз если нужно проверить номинальный коэффициент мощности генератора, то нужно подключить активную нагрузку и посмотреть потребление активной и реактивной мощности ( отношение должно быть где то около 0.7;)).

    Ну если Вы считаете, что дроссели не дают сдвига фазы тока относительно напряжения, то жду с нетерпением рассказа про то, что по Вашему мнению является "активной нагрузкой" которая потребляет "реактивную мощность".

    Что же это за устройство такое?
     

    nowhow

    Местный
    Ну если Вы считаете, что дроссели не дают сдвига фазы тока относительно напряжения, то жду с нетерпением рассказа про то, что по Вашему мнению является "активной нагрузкой" которая потребляет "реактивную мощность".

    Что же это за устройство такое?
    смешалось все... люди, кони(с).
    1. где я утверждал что дроссель не дает сдвига фазы? дает.
    2. по моему мнению активная нагрузка потребляет активную мощность, на то она и активная.
    3. и главное. если на пальцах, то генератор сам по себе является большим дросселем, который потребляет реактивную энергию.
    Устройство называется генератор переменного тока.
     

    SDA

    Старожил
    Вы так и не дали ответ на вопрос: как по Вашему выглядит активная нагрузка.


    Пройдите на ближайший стенд и посмотрите, как там генераторы греют могучие резисторы и переключаемые наборы дросселей (для коэффициентов мощности 0,9...0,7)
     

    iЛетун

    Старожил
    Я думаю, что самое время напомнить про импеданс.
    Нас очень дрюкали если забывали в расчётах, правда мы не 40-киловатные генераторы считали:rolleyes:
     

    adan

    Nemo
    заблокирован
    и главное. если на пальцах, то генератор сам по себе является большим дросселем, который потребляет реактивную энергию.
    Устройство называется генератор переменного тока.
    А чего на пальцах? Если эквивалентные схемы существуют.