Мохнорылый
Новичок
Уважаемые господа! В силу ряда причин не мог "выползти" и поговорить.
Щящя все внимательно прочитаю, и обстоятельно отвечу.
Вот.
Внимательно прочел, отвечаю.
По долгу службы я являюсь, хе-хе, силовиком- то есть разрабатываю всяческую силовую электронику, те же самые преобразователи, и т.п.
В данный момент есть задание на разработку ряда изделий под сеть 220В 400Гц. Не пинайте ногами, это именно 220 вольт линейное, питание сугубо наземной аппаратуры из состава СПРН.
Уже разработанная аппаратура построена на принципе импульсного преобразования, и ей по-бубну частота питания. Поэтому по согласованию с Заказчиком испытания проводятся от сети 50Гц, и только выборочно от 400. Просто 220В 400Гц мы добываем в одной из в/ч родной нашей армии, да и себе вот через месяц на 15кВА ПСЧ закупим.
По причине описанной выше, мне не подходит большинство авиационных АПА-подобных агрегатов. Летные 115, 3 фазы, дают линейное 208В. Мои 220- это самый краешек верхнего предела стандартной регулировки выхода, а мне при работе нужно крутить напряжение и до своих 220В+20%.
Более того, ко мне предъявляются весьма жесткие требования по ЭМС, по этой причине мне совершенно не подходят статические преобразователи. Я свою-то помеху едва-едва фильтрами душу, а уж хороший, жирный такой инвертор на несколько киловатт он же по определению почти без фильтра. Не убеждайте в обратном, я пару агрегатов просто замерял.
Беда вот кака.
В скором времени предстоит сделать ишшо одну линейку ИВЭПов, которая должна быть вообще невидима и не слышна в части ЭМС.
Поэтому мой блок должен быть строго трансформаторным, с линейным стабилизатором по выход. Трехфазный транс на 400 Гц хочет родной частоты, и взять ее мне есть где. А вот покачать- типа, -10...20%, +10...20% чтобы проконтролировать пределы стабилизации мне можно считать нечем.
Нет, агрегат ПСЧ имеет возможность широчайшей регулировки выходного напряжения, но тогда я получаю ,что я типа проверяю блок- на остальных 400-герцовых рабочих местах напряжение тоже скачет. Ибо 15кВА от ПСЧ у меня раскинуто на несколько мест. Встает тот самый вопрос:
Чем регулировать напряжение непосредственно на рабочем месте? Имея уже готовую сеть 400Гц. Чтобы компактно, и сразу 3 фазы.
Вот собственно и вопрос.
ЗЫ.
Касаемо дешевки за 200тыр.
Джентльмены, новенький, с завода ПСЧ на 15кВА стоит около 140; а на 30кВА 160 тыров. НА 50 и на 100- я просто не узнавал цену.
Ну не стану я оборудовать каждое рабочее место в настройке и там где ПСИ провожу, гиперпупермега-агрегатом за 200 тыщ денег.
Мне тогда проще всю партию своих изделий вместе с моими работниками отправить в войска на испытания, командировочные на восьмерых на месяц дешевле обойдутся, чем восемь рабочих мест с такими хишшными агрегатами, которые мне уважаемый ЛевМих предлагает.
Не говоря уж про ЭМС- который неизвестно, подойдет мне или нет.
Как-то так, извините за некоторую сумбурность.
Щящя все внимательно прочитаю, и обстоятельно отвечу.
Вот.
Внимательно прочел, отвечаю.
По долгу службы я являюсь, хе-хе, силовиком- то есть разрабатываю всяческую силовую электронику, те же самые преобразователи, и т.п.
В данный момент есть задание на разработку ряда изделий под сеть 220В 400Гц. Не пинайте ногами, это именно 220 вольт линейное, питание сугубо наземной аппаратуры из состава СПРН.
Уже разработанная аппаратура построена на принципе импульсного преобразования, и ей по-бубну частота питания. Поэтому по согласованию с Заказчиком испытания проводятся от сети 50Гц, и только выборочно от 400. Просто 220В 400Гц мы добываем в одной из в/ч родной нашей армии, да и себе вот через месяц на 15кВА ПСЧ закупим.
По причине описанной выше, мне не подходит большинство авиационных АПА-подобных агрегатов. Летные 115, 3 фазы, дают линейное 208В. Мои 220- это самый краешек верхнего предела стандартной регулировки выхода, а мне при работе нужно крутить напряжение и до своих 220В+20%.
Более того, ко мне предъявляются весьма жесткие требования по ЭМС, по этой причине мне совершенно не подходят статические преобразователи. Я свою-то помеху едва-едва фильтрами душу, а уж хороший, жирный такой инвертор на несколько киловатт он же по определению почти без фильтра. Не убеждайте в обратном, я пару агрегатов просто замерял.
Беда вот кака.
В скором времени предстоит сделать ишшо одну линейку ИВЭПов, которая должна быть вообще невидима и не слышна в части ЭМС.
Поэтому мой блок должен быть строго трансформаторным, с линейным стабилизатором по выход. Трехфазный транс на 400 Гц хочет родной частоты, и взять ее мне есть где. А вот покачать- типа, -10...20%, +10...20% чтобы проконтролировать пределы стабилизации мне можно считать нечем.
Нет, агрегат ПСЧ имеет возможность широчайшей регулировки выходного напряжения, но тогда я получаю ,что я типа проверяю блок- на остальных 400-герцовых рабочих местах напряжение тоже скачет. Ибо 15кВА от ПСЧ у меня раскинуто на несколько мест. Встает тот самый вопрос:
Чем регулировать напряжение непосредственно на рабочем месте? Имея уже готовую сеть 400Гц. Чтобы компактно, и сразу 3 фазы.
Вот собственно и вопрос.
ЗЫ.
Касаемо дешевки за 200тыр.
Джентльмены, новенький, с завода ПСЧ на 15кВА стоит около 140; а на 30кВА 160 тыров. НА 50 и на 100- я просто не узнавал цену.
Ну не стану я оборудовать каждое рабочее место в настройке и там где ПСИ провожу, гиперпупермега-агрегатом за 200 тыщ денег.
Мне тогда проще всю партию своих изделий вместе с моими работниками отправить в войска на испытания, командировочные на восьмерых на месяц дешевле обойдутся, чем восемь рабочих мест с такими хишшными агрегатами, которые мне уважаемый ЛевМих предлагает.
Не говоря уж про ЭМС- который неизвестно, подойдет мне или нет.
Как-то так, извините за некоторую сумбурность.
Последнее редактирование: