Вам нужно "Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИРФГ.563421.001 ТО", график проведения КТЦ: - глубокий заряд - разряд - нормальный заряд.
Глубокий заряд - через 1 час норм.заряда заряжают током 2А до обильного газовыделения - перерыв 1 час и так 3 - 5 раза (не более) или же прекратить как только подключаешь заряд и начинается кипение электролита.
Разряд - температура 25 град. (если другая, то по формуле вычислять), убедиться в уровне и плотности - установить разрядный ток 5,6А и его поддерживать, замерять напряжение каждый час до 1,85 В на любой банке, далее через 10 мин. до 1,7 В - вычислить емкость (процесс займет от 3-5 ч).
Нормальный заряд - I ступень - током 4А до достижения 2,38 - 2,42В (4-6 ч.) II ступень - током 2А до постоянства плотности и напряжений в течении 2 ч. при обильном газовыделении во всех банках (10-14 ч). На всех ступенях контроль температуры не выше 40 град. (или же прекратить до 25 град) и уровня электролита,