Ну что же, уважаемый
imkas, давайте разберём Ваш аргумент.
например, из-за окисления контактов в аппаратах коммуникации
Вы наверное хотели написать "коммутации", но это непринципиально.
В Вашем примере налицо безграмотный подход к проектированию электросети, когда пороговые значения токов срабатывания аппаратуры защиты, граничат с предельными токами для данного типа, сечения и способа прокладки кабеля. Ток через проводники
никогда не должен приближаться к пороговым значениям тока кабеля умноженным на К надёжности. Этот К различен для разных категорий потребителей, но никогда не принимает значения единицы.
за время пока сработает тепловой расцепитель проводка вполне может успеть нагреться до расплавления изоляции.
Время срабатывания тепловых расцепителей единицы секунд
вот, можете ознакомиться. Если ток, который не активирует электромагнитный расцепитель, способен за это время повредить изоляцию, то проектировщика, сотворившего такое, нужно гнать в шею.
Ну и
надеюсь, что Ваш электрик все измерения, прописанные ПТЭЭП, выполняет в предписанные сроки
мой электрик не производит измерений, предписанных ПТЭЭП. Это делает ЭТЛ.
Я лишь подшиваю акты. Аккуратно.